jllnt0503
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 177 點
下載積分: 898 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2012-07-17
最后登錄: 2023-04-13
查看jllnt0503的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-28 11:11
昨天有臺充填機觸摸屏突然黑屏,機臺停止運行~
后來經查發現移載臺的接近傳感器燒毀,導致24V和0V短路~更換后恢復正常

三線的傳感器燒毀會將24V與0V短路,那兩線的應該不會吧,一個是有源,一個是無源
王志勇愛媳婦
千里之行,始于足下。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 1642 點
下載積分: 4097 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2013-02-24
最后登錄: 2019-09-23
查看王志勇愛媳婦的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-28 11:32
倆線的也會的!觸摸屏黑屏的根本原因是短路導致你的電源開關跳閘!
xudesai
機器人項目
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 221 點
下載積分: 576 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2013-05-09
最后登錄: 2024-10-16
查看xudesai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-28 16:37
應該是不會的了
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2406(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-11-10
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-28 18:04
引用
引用第1樓王志勇愛媳婦于2013-05-28 11:32發表的  :
倆線的也會的!觸摸屏黑屏的根本原因是短路導致你的電源開關跳閘!

二線的不會的,因為繼電器(負載)串聯在電路中,你只愛媳婦去了,學業不精了呀,呵呵!三線的是傳感器短路引起開關電源保護沒輸出,不是跳啥閘的。
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 460 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2649 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2011-08-12
最后登錄: 2024-05-04
查看ying-feng的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-28 18:29
盡量簡單化,兩線的能用就用兩線的
wison-shao
佛山地區承接PLC編程,自動化改造。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 262 點
下載積分: 515 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2013-03-21
最后登錄: 2013-10-09
查看wison-shao的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-05-29 10:17
0V和24V并在一齊。。傳感器肯定會燒的。
佛山地區ABB代理 。