dqrylh_1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 133 點
下載積分: 577 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-05-18
最后登錄: 2013-06-08
查看dqrylh_1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-30 18:15
各位大俠,現在我碰到個問題。
用S7-200向導生成PID回路,當其set point為60.0時,能穩定溫控
但用Smart700調節溫度時,就會過溫,比如設定溫度引用VD300 Dword 60
再將VD300轉換成浮點數60.0,set point 為VD300

為何兩者結果會不同,難道數字類型沒轉換對,謝謝!
dqrylh_1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 133 點
下載積分: 577 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-05-18
最后登錄: 2013-06-08
查看dqrylh_1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-31 21:40
如圖,VD300引用smart700變量,Dint,DWord,real都試過,要么過溫不能停止加熱,要么不能觸發PID回路,Q0?0不輸出
而對plc監控時,VD300寫入60就能正常溫控
這到底是怎么了,望哪位大師能指點下,謝謝!
dqrylh_1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 133 點
下載積分: 577 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-05-18
最后登錄: 2013-06-08
查看dqrylh_1的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-31 21:41
圖片:
忘記上圖了

在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2010-08-04
最后登錄: 2024-12-06
查看fdh2010的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-06-01 14:09
要用SM0.0連接PID 控制才行