• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
林423
原本沒有路,走的人多了,也就成了路!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 620 點
下載積分: 5334 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2014-04-16
查看林423的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-31 15:18
我有一臺臺達VFD-M   0.75KW的變頻器  現在在是開機起來顯示頻率是F70 可是開機啟動后就變F20了   機器運行很慢 ,那個F20怎么也調不上去,本來是F60的   大俠些幫幫忙阿  。。
zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 1207 點
下載積分: 7642 分
在線時間: 594(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2024-11-10
查看zx1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-31 19:38
應該是鎖定了頻率上限,按照手冊重新設定頻率應該會解決問題,我用過這種變頻器
shfxfa
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 810 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2013-11-20
查看shfxfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-31 19:45
下一個電子版的手冊看一下,如果面板電位器無效的話就是被鎖定了,改一下參數就行了
紅燒肉1960
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 353 點
下載積分: 10736 分
在線時間: 600(小時)
注冊時間: 2012-08-05
最后登錄: 2024-10-19
查看紅燒肉1960的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-31 19:56
進入模式,調正上限頻率和下限頻率,
xtihee
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 664 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2011-12-18
最后登錄: 2023-12-11
查看xtihee的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-31 20:26
找下電子PDF手冊看下,就可以了。
王志勇愛媳婦
千里之行,始于足下。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 1642 點
下載積分: 4097 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2013-02-24
最后登錄: 2019-09-23
查看王志勇愛媳婦的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-05-31 21:12
如果僅僅是變頻器控制電機的話,那應該是電機上限頻率設置不正確;如果還有程序部分控制的話,看看程序是否正確!
zj14291930
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1380 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-01-16
最后登錄: 2021-12-11
查看zj14291930的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-05-31 21:22
不知道你是用什么控制的,直接控制的話 找到手冊頻率上下限的參數改一下
平淡是真
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 154 點
下載積分: 892 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2015-01-28
查看平淡是真的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-05-31 21:46
調整上限頻率
feng-xing
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 222 點
下載積分: 4364 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-07-09
最后登錄: 2020-02-18
查看feng-xing的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-05-31 22:51
同意6樓(如果僅僅是變頻器控制電機的話,那應該是電機上限頻率設置不正確。蝗绻有程序部分控制的話,看看程序是否正確)
z623
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 360 點
下載積分: 20932 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2009-11-30
最后登錄: 2024-09-28
查看z623的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-06-01 15:53
說明書多看看
lichenhui333
只有搞不定的人,沒有搞不定的事。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 4091 點
下載積分: 7994 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-06-01 16:31
一般參數設定里面是60HZ,可能是你給定的不夠,0-10V   或4-20MA
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-06-02 23:00
您那臺變頻器電流多少,頻率式由哪給定的 外部調速器的話%對嗎
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go