9417300
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 2 個
工控威望: 130 點
下載積分: 451 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2013-05-13
最后登錄: 2022-11-06
查看9417300的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-01 17:47
圖片:
      請教個問題,   FX1Nplc加1DA模擬板輸出10V電壓,要設置從零速到全速平滑可調,也就是0-10V電壓可調節加速時間程序應該怎樣編寫
當寫入D201 D202數值時 T0和T1分2個時斷分別把D201 D202數值傳給D0,D0的數值經過運算寫到D4寄存器
程序掃秒到D4 有數值直接傳到d8114寄存器了 怎樣使模擬量電壓不直接跳到D4數值對應的電壓,而是可調升速時間的平滑過度到D4數值對應的電壓。
     舉例
         第一時斷d201接通 數據數值500傳給D0,D0的數值經過運算寫到D4寄存器 模擬電壓輸出為3.3V,電機轉速為500轉
         第二時斷d202接通  數據數值1500傳給D0,D0的數值經過運算寫到D4寄存器 模擬電壓輸出為10V,電機轉速為1500轉
但是這樣寫程序模擬電壓會不會直接從第一時斷3.3V直接跳到第二時斷10V電壓,中間沒有平滑過度,怎樣編寫平滑過度時間(10秒左右從3.3V加到10V就可以)
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-03 10:11
將 1500-500=1000轉
      1000/10=100轉
每隔1秒 D0+100 依此類推
如果要更平滑
每隔0.5秒 D0+50 依此類推