a444258
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 205 點
下載積分: 452 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2012-11-02
最后登錄: 2019-04-28
查看a444258的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-03 11:00
PLC的電源輸入電壓不足會導致程序讀寫錯誤嗎?     比如要求輸入電壓為24V  可是實際只能達到 23V,plc會不會出問題!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2990(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-03 13:47
要求24V;輸入23V,絕對沒有問題,就是22V都可以正常運行。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
22472775
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 112 點
下載積分: 606 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2010-05-01
最后登錄: 2018-09-10
查看22472775的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-03 13:51
20V都是正常運轉..老式的機械用變壓器的然后穩壓經經常出現24V只有22V的.一樣運轉正常
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1055 個
工控威望: 4898 點
下載積分: 7347 分
在線時間: 2558(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-09-22
查看znz43的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-06-03 14:17
24V的PLC,拿筆記本的電源18.5V給它供電,照樣能寫入程序正常工作。
當然這只是在辦公室臨時救急措施,現場還是要24V,以保證可靠工作。
樓主留言:
見識了!
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3437 個
工控威望: 20973 點
下載積分: 25427 分
在線時間: 1745(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-09-22
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-06-03 16:21
電源都有個+5% -5%的范圍的
自動化單機,生產線,項目編程調試!
lzzqh8
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 429 點
下載積分: 69389 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2011-05-25
最后登錄: 2024-07-31
查看lzzqh8的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-06-03 18:51
23V可以正常運行的。