小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 2607 點
下載積分: 7533 分
在線時間: 499(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-09-20
查看小侯的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-04 16:13
現我有一A3A CPU + AJ71BR11
其中AJ71BR11的 RUN燈送電后一閃就熄
查過手冊是說“WDTエラー,SP.UNIT ERROR発生”
煩請熟知A TYPE的弟兄協助一下
==========================================

是舊設備要添加新系統
所以用A3A和Q03UDE聯機
由Q03UDE 用GPPW內的MELSECNET通訊測試顯示通訊中止
由A3A 用GPPW內的MELSECNET通訊測試顯示找不到模塊
Q03通訊測試畫面







A3A通訊測試畫面

    






現在已經解決原來是硬體上出問題
已更換硬體
並且通訊成功了
  
[ 此帖被小侯在2013-06-10 09:10重新編輯 ]
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6491 個
工控威望: 7499 點
下載積分: 108065 分
在線時間: 4830(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-11
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-05 20:07
樓主你的是幾套PLC連接了還是遠程I/0網絡連接?
樓主留言:
是舊設備A3A要和新系統Q03UDE連結
momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 2028 點
下載積分: 19664 分
在線時間: 615(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-08-22
查看momo0720的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-06 08:58
1臺怎麼連接?
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
xtvfhpjj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 186 點
下載積分: 731 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-02-14
最后登錄: 2022-06-01
查看xtvfhpjj的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-06-06 17:19
A系列和Q系列可以總線通信嗎?
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6491 個
工控威望: 7499 點
下載積分: 108065 分
在線時間: 4830(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-11
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-06-07 07:02
你兩臺PLC對于同軸總線的相關配置參數是如何的?
momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 2028 點
下載積分: 19664 分
在線時間: 615(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-08-22
查看momo0720的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-06-07 08:44
Q跟A可以連接
檢查硬體看看模組有沒有在系統上面
如果沒有就是模組問題或是底板
先插在其它插槽看看
是不是底版的問題
如果還是一樣可能就模組的關係了
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog