向各位師傅請教:
最近公司一臺東芝VFA5-2150PY變頻器(沖床使用)配備15KW電動機,在工作時出現“OP2”故障
報警。查變頻器說明書為“減速過程中過電壓”。(說明書為日文)。
而出現的次數不確定,假如使用固定頻率17赫茲運行,變頻器會在工作15分鐘左右出現此故障報警。
                        使用固定頻率40赫茲運行,變頻器可以正常工作不出現此故障報警。
頻率設定由外部電位器給定。但出現此故障時并無進行減速操作。
本人懷疑為沖床所安裝的模具有關(屬于重型負載)。
以前沒發生過此現象。
小弟愚鈍。請各位師傅幫忙。
十分感謝。。。。。。。。。。。
atogood
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 1909 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2008-04-16
最后登錄: 2024-06-19
查看atogood的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-29 09:04
可能是低頻率重載。變頻器時間常了,一些器件有些老化了。先把減速時間調大些看看。
xqwqqqq
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 193 點
下載積分: 640 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2006-11-18
最后登錄: 2017-11-21
查看xqwqqqq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-29 14:15
變頻電機在低頻的狀態下,如果負載很小沒有問題,但是如果負載超過一定值,就會地生過電壓報警,跟模具的重量有關,
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2469 個
工控威望: 1756 點
下載積分: 82347 分
在線時間: 1505(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-11-08
查看pretco123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-05-29 15:15
深奧啊.用什么日文的!
liukaizhu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liukaizhu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-05-29 16:37
      把轉距調大一些或者把輸出電壓調高些試試看!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16701 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-10
查看ymmfa的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-05-29 16:48
東芝我不熟悉

但是,代理商認識一個

高先生 13701853383
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6787 分
在線時間: 3544(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-10-12
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-05-29 19:16
感謝各位的幫助。
看來觀點相同。但是我手頭沒有此變頻器的說明書。
哪位師傅能給小弟一份。
同樣感謝楊站長的幫助。
電話號碼我已記下。
謝謝。