張博倫
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 148 點
下載積分: 600 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-06-07
最后登錄: 2024-09-12
查看張博倫的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-07 20:54
1.觸摸屏軟件是wincc flexible2008 標準版 ;觸摸屏型號是TP 177B  6寸 ;plc為cpu 314c-2DP  和觸摸屏的通訊口為mpi 口
現在問題是這樣的: 觸摸屏和PLC的開關量可以通訊,將PLC的開關量輸入點短接,即I0.0 閉合去觸發M11.0 ,觸摸屏里會顯示一行按照設定好的報警信息,這應該能說明觸摸屏和PLC是通訊上的;觸摸屏上的IO域顯示的PLC地址為MD100 浮點型,在沒有將通訊電纜插上的時候 顯示的是######,插上的時候顯示0.0,但是我已經PLC里邊做了個簡單的程序 將100 的值賦給MD100 了 ,用軟件監視MD100 也是100啊 怎么會這樣呢 ?要說沒有通訊上 但是開關量可以實現啊  而且顯示的是0.0不是 ######  求解!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70297 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-21
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-08 15:43
是你的數值溢出了(顯示數值超范圍),把I/O域的顯示位設置的長一些。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70297 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-21
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-08 15:47
咦,明明我已經發帖了。怎么還是顯示為“0”呢?
張博倫
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 148 點
下載積分: 600 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-06-07
最后登錄: 2024-09-12
查看張博倫的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-06-08 21:14
嗯 !今天試了一下 是顯示數據樣式問題 !已經解決了!