三菱FX1N MT的PLC  用 DRVA就不行了 把脈沖頻率調成0他還是發脈沖 不管調多少伺服始終保持一個速度運轉,
用PLSY指令控制伺服可以調節速度(就是脈沖頻率),可以改變伺服馬達速度。求助是什么問題。
程序就寫一步發脈沖的,
qiang2751290
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 892 點
下載積分: 463 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2012-06-03
最后登錄: 2024-05-27
查看qiang2751290的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-11 12:50
你用的是Y0還是Y1???
350800564
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 222 點
下載積分: 2878 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2012-09-29
最后登錄: 2014-04-16
查看350800564的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-11 13:04
y0 y1 都試過了
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-06-11 15:16
DRVA會不會用啊     在根據D8140來的
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214
lss1981
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 108 點
下載積分: 469 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2010-10-07
最后登錄: 2015-05-26
查看lss1981的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-06-15 08:19
再看下編程手冊,
laosong53
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 376 點
下載積分: 1466 分
在線時間: 494(小時)
注冊時間: 2007-08-20
最后登錄: 2017-12-27
查看laosong53的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-06-16 07:53
仔細看看 "FX1S,FX1N,FX2N,FX2NC系列編程手冊" p365-p366  和p228 就應該看出DRVA和PLSY指令輸出頻率的區別了
cdm560221
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 215 點
下載積分: 924 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2007-04-22
最后登錄: 2017-11-18
查看cdm560221的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-06-18 15:06
伺服驅動器相關參數沒有設置好?你是搞位子控制還是速度或轉矩控制?
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-06-18 16:37
看看伺服的設置,有的伺服自帶調試模式,自己可以運轉的
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2024-10-22
查看戇獅的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-06-18 16:45
最高速度、基速、加減速時間沒有設定好。絕對定位指令是受上面參數限制的。脈沖輸出指令不受限制的
樓主留言:
好像是你說的那樣,那個參數在哪更改啊!你知道嗎
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
hnd123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 159 點
下載積分: 1115 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2011-11-01
最后登錄: 2020-07-09
查看hnd123的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-06-19 18:10
DRVA在被驅動過程中,無法修改速度。DRVA第一個數據是位置,第二個數據是速度。還有對應驅動什么東西,要適當調加減速時間。