zzl520
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 103 點
下載積分: 416 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2023-02-08
查看zzl520的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-16 18:16
通過0-10v模擬量輸入控制直流電機 或步進電機實現頻繁正反轉
比如輸入電壓0-3v時控制電機正轉,輸入電壓7-10v時電機反轉,輸入電壓4-6v時電機靜止。
這個模擬量可能是頻繁變化的。三菱plc可以實現嗎?
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52048 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-03-06
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-17 11:23
三菱plc可以實現
但是馬達與軸承受的了?

AD轉換 0~10V=0~4000
0~3V= 0~1200   4~6V=1600~2400   7~10V=2800~4000
3~4V 及 6~7V  要做什麼?

三菱 Q 參考一下
AD轉換值為D0

---[>= D0 K0]--------[<=  D0 K1200]-------(Y0)正轉
---[>= D0 K2800]---[<=  D0 K4000]-------(Y1)反轉
---[>= D0 K1600]---[<=  D0 K2400]-------(Y2)煞車
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1222 個
工控威望: 3492 點
下載積分: 4394 分
在線時間: 1973(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-09-14
查看kyy80的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-17 16:27
這不是PLC的問題。。。是電機正到反,又或反到正過渡期間的機械承受不了的。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2989(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-20
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-06-17 17:52
普通電機不行,可能需要伺服電機。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 4285 點
下載積分: 633 分
在線時間: 520(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2024-08-19
查看xshflove的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-07-12 20:27
引用
引用第1樓john42tw于2013-06-17 11:23發表的  :
三菱plc可以實現
但是馬達與軸承受的了?

AD轉換 0~10V=0~4000
0~3V= 0~1200   4~6V=1600~2400   7~10V=2800~4000
.......

很好的方案!
sanyueliuxue
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1348 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2011-07-03
最后登錄: 2016-04-25
查看sanyueliuxue的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-07-15 16:28
引用
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2016-03-06
查看luo.jia.you的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-09-25 08:06
步進電機,便宜
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 61636 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-09-17
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-09-25 14:58
可以使用,不知道,你的機械是否可以