z789585
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 133 點
下載積分: 579 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-06-17
最后登錄: 2014-06-02
查看z789585的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-18 10:12
圖片:
我的程序怎么不能跳到中斷啊
李佳偉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 180 點
下載積分: 7843 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2013-04-25
最后登錄: 2021-08-28
查看李佳偉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-21 12:17
中斷程序定義應在plc首次掃描時,用sm0.1
本帖最近評分記錄:
  • 工控威望:+6(ymmfa) 熱心助人!
    davyly007
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 47 個
    工控威望: 205 點
    下載積分: 661 分
    在線時間: 6(小時)
    注冊時間: 2008-12-23
    最后登錄: 2024-09-14
    查看davyly007的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-06-21 13:23
    中斷程序是中斷事件觸發的,不是那個邏輯條件調用的。
    你木有理解中斷程序的原理,建議看一下s7-200系統手冊,中斷程序章節。
    本帖最近評分記錄:
  • 工控威望:+6(ymmfa) 熱心助人!
    sanlihu
    吉圓
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1187 個
    工控威望: 1732 點
    下載積分: 7542 分
    在線時間: 576(小時)
    注冊時間: 2012-08-31
    最后登錄: 2024-09-20
    查看sanlihu的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-06-21 17:09
    此中斷程序可用子程序調用。
    吉圓電氣 QQ751673698
    hexdho
    機械是載體,電氣是靈魂。
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 672 個
    工控威望: 11961 點
    下載積分: 11608 分
    在線時間: 526(小時)
    注冊時間: 2012-11-08
    最后登錄: 2024-07-09
    查看hexdho的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2013-06-24 12:58
    不一定非要SM0.1上電初始化,SM0.1開中斷.在I0.4后加上升沿.
    greed360
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 6 個
    工控威望: 133 點
    下載積分: 688 分
    在線時間: 18(小時)
    注冊時間: 2013-06-03
    最后登錄: 2020-04-06
    查看greed360的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2013-06-27 16:44
    2樓正解