朱建
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 161 點
下載積分: 2084 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2012-02-20
最后登錄: 2017-04-02
查看朱建的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-18 20:31
請問70平方的鋁線怎樣對接比較好?
ntsjh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 277 點
下載積分: 8039 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-10-05
查看ntsjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-18 21:33
我們廠以前有一組外線是120平方毫米,當時工程是外包的,我看是綁繞的,用一段時間后接頭處明顯發熱,后來維修時我讓廠里買來一些鋁排和不銹鋼羅絲,做成夾板,每一接線用四小塊鋁排和四套不銹鋼羅絲做成兩副夾板夾死,然后包上絕緣,后來使
用一直很好。
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-18 22:11
買鋁直接管用液壓鉗壓接
現實記
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 160 點
下載積分: 2407 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2012-12-03
最后登錄: 2013-07-11
查看現實記的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-06-18 22:21
如果沒有液壓鉗的話,把兩頭線切掉絕緣大概30厘米左右,把兩頭線全部一條條分開后像V體形,再兩頭的線一對一順序著用老虎鉗綁繞拉緊,這樣掛空也不怕,越拉越緊的,可能表達不是那么明白,但希望你能看得懂意思
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28555 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-06-19 10:25
引用
引用第3樓現實記于2013-06-18 22:21發表的  :
如果沒有液壓鉗的話,把兩頭線切掉絕緣大概30厘米左右,把兩頭線全部一條條分開后像V體形,再兩頭的線一對一順序著用老虎鉗綁繞拉緊,這樣掛空也不怕,越拉越緊的,可能表達不是那么明白,但希望你能看得懂意思


人用的是鋁線,你告訴人家用銅線的方法,     高手
自動化單機,生產線,項目編程調試!
roran
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 255 點
下載積分: 892 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2007-09-09
最后登錄: 2022-10-28
查看roran的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-06-19 11:50
樓上太武斷了,我們以前經常這樣做的,因為鋁表面容易氧化,而氧化鋁電阻較高,一般需要涂凡士林用鋼絲刷刷,但沒多少人這么做的,都是簡單處理一下,實踐證明只要工藝到位了這樣做也可以的,至少一兩年是沒問題的,前提是接頭不要進水。
22472775
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 112 點
下載積分: 606 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2010-05-01
最后登錄: 2018-09-10
查看22472775的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-06-19 13:41
用并鉤線夾啊暈..專用的接線用的...實在沒有銅鋁接線頭壓下.然后用螺絲對螺下.搞的標準10年以上沒問題