朱建
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 161 點
下載積分: 2084 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2012-02-20
最后登錄: 2017-04-02
查看朱建的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-21 20:52
公司很多機床都是用的FX2N三菱PLC,特別到7,8月份空氣潮濕,早上開電很多機床
沒電,PLC指示燈不亮,這時有的過一會兒自己會有電,有的只要我們用熱吹風
對準PLC的外殼縫隙向里面吹一下,PLC的電源指示燈就會亮,這是怎么回事?
liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-21 21:16
PLC供電有220V的話,就是PLC內部故障,內部接觸不良的機會大,拆出來,清潔干凈灰塵,應該沒問題。
liu1980
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-21 21:19
直接用清水加洗潔精來洗凈,太陽下曬干板子,再裝。
李磊88
我學習,我快樂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 480 點
下載積分: 3846 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2008-12-11
最后登錄: 2024-12-11
查看李磊88的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-06-22 15:59
把PLC電源板上的,啟動電容換掉,就好了
wjun7610
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 249 點
下載積分: 708 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2007-09-16
最后登錄: 2024-11-08
查看wjun7610的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-06-22 20:10
應該是電源部分電容問題造成的
wansl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 253 點
下載積分: 521 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2008-03-13
最后登錄: 2024-03-09
查看wansl的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-06-22 20:35
我也遇到這樣的問題,你把電源板取下,重新搪一遍錫就好了,是銅插針氧化了,接觸不好!