• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
gk2011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 235 點
下載積分: 712 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-05-19
最后登錄: 2023-04-04
查看gk2011的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-24 10:25
變頻器電源線經過一空開,每次在機器通電的時候空開馬上跳掉,然后用手把空開推上去又不會跳,請教各位大蝦,這是不是變頻器有問題了?
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-24 10:35
1.空開選擇容量太小;
2.空開的選型不對,應該選D型的,不能選C型的。
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-11-06
查看靜芳的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-24 10:37
是漏電開關吧。一個變頻器還是多個?多個的話分開上電。
海風123
學習自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 339 點
下載積分: 42013 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間: 2008-03-08
最后登錄: 2024-07-09
查看海風123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-06-24 11:04
這種情況無非就是空開容量小了,選大一型號的就行羅。
lzzqh8
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 429 點
下載積分: 69389 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2011-05-25
最后登錄: 2024-07-31
查看lzzqh8的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-06-24 11:22
空開容量小了,變頻器有大容量電容器,通電瞬間電流較大。
xinchunnan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 200 點
下載積分: 1528 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-06-22
最后登錄: 2015-04-24
查看xinchunnan的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-06-24 15:01
什么型號的空開?
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1555 個
工控威望: 4555 點
下載積分: 7536 分
在線時間: 671(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-11-08
查看dmh的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-06-24 16:59
引用
引用第1樓lqbzlqbz于2013-06-24 10:35發表的  :
1.空開選擇容量太小;
2.空開的選型不對,應該選D型的,不能選C型的。

正解
不斷向前
liehuocun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 128 點
下載積分: 536 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2012-12-31
最后登錄: 2021-09-24
查看liehuocun的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-06-24 18:19
變頻器上電的時候充電沖擊電流太大 樓上正解
機電一體化
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 148 點
下載積分: 705 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2014-02-13
查看機電一體化的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-06-24 18:22
EN SHI
朱建
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 161 點
下載積分: 2084 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2012-02-20
最后登錄: 2017-04-02
查看朱建的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-06-24 20:31
變頻器電容沖電,電流較大。
guhong56788
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 208 點
下載積分: 1691 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2012-02-19
最后登錄: 2024-10-03
查看guhong56788的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-06-24 21:40
1.空開選擇容量太小;
2.變頻器上升時間太短;
lixg12
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 193 點
下載積分: 884 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2009-11-22
最后登錄: 2020-01-11
查看lixg12的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-06-25 06:08
引用
引用第4樓lzzqh8于2013-06-24 11:22發表的  :
空開容量小了,變頻器有大容量電容器,通電瞬間電流較大。

                                          
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go