lingjiayi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 254 點
下載積分: 907 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2012-08-15
最后登錄: 2022-03-23
查看lingjiayi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-25 23:12
圖片:
如題,謝謝有哪位能幫我一下。
mmxx111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1206 分
在線時間: 450(小時)
注冊時間: 2012-10-11
最后登錄: 2024-11-10
查看mmxx111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-26 01:16
兄弟這個,首先你這個圖片是壓力儀表,1接電源 2 接壓力傳感器,接輸入段 11     12    13    
19 20 是輸出。在報警 AL1 ----
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3442 個
工控威望: 20978 點
下載積分: 27217 分
在線時間: 1757(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-10
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-26 07:59
一樓是個人才,樓主圖片上11 12 13 明顯畫的是個鉑電阻,你卻說是個壓力儀表

接法變送器上畫出來了
自動化單機,生產線,項目編程調試!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-06-26 08:32
一般來說需要在表的內部做設定
可設定為
鉑電阻(三線式) A->11  B->12  B->13   (兩線式) A->11  B->12
熱偶線 (+)-->12   (-)-->13  (類型要選定 K  J ....)  
電壓 1~5V  0~10V....
電流 4~20mA....
設定選項由輸入的條件決定
壓力傳感器上應該有說明
例: 4~20mA   1~100 Kpa
狼堡
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 2596 點
下載積分: 1329 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2023-03-04
查看狼堡的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-07-02 21:05
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-07-03 11:22
如果是三線制的壓力傳感器,24V線接14號端子,com線接13號端子,電壓信號線接12號端子,然后你還需要再設置參數,選擇輸入信號,比如0~5v或者0~10v之類的
成功的路上需要幫助
liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-07-03 12:37
如果是二線制的壓力傳感器,傳感器“+”接14腳,傳感器“-”接12腳,然后進入儀表設置輸入信號4-20MA。