haipingyuer
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1756 點
下載積分: 715 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2012-09-06
最后登錄: 2016-04-26
查看haipingyuer的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-26 20:53
請教下各位老師,我現在有5臺200PLC,一個掃描槍,我需要把掃描槍的數據發送到其他4個從站CPU里面,我現在是用的自由口通訊模式,MODBUS電腦裝不上,我知道怎么用中斷,但我現在糾結的是怎么區分發送信息給哪一個從站,怎么定義從站站號,比如我發送的首地址是VB100,我定義站號應該是在哪個字節呢?希望有知道的可以耐心給講解一下,謝謝老師。
男兒當自強
明維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 255 點
下載積分: 958 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2024-09-18
查看明維修的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-26 21:06
如果是以下情況:1臺200用自由口接收掃描槍的數據,經過這臺PLC再發送給其他4臺200,你可以用網絡讀寫指令,具體用法官網有詳細的視屏教程。祝你好運!
haipingyuer
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1756 點
下載積分: 715 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2012-09-06
最后登錄: 2016-04-26
查看haipingyuer的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-30 20:08
網絡讀寫指令我會,我就是想問下自由口通訊的話,我怎么定義站號,是靠起始字符和結束字符來區分的嗎,比如我要發給3站的數據,我就在發送的數據前面加個字符,在3站接收那邊定義接收的起始字符嗎
男兒當自強
zhouqi
提高自動化技術水平,讓生活更美好!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 1294 點
下載積分: 3480 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2009-10-21
最后登錄: 2024-01-15
查看zhouqi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-07-01 09:28
不會用自由口就用網絡讀寫也能實現,如果想多做實驗,那就慢慢試驗吧!