樓主  發表于: 2013-06-29 18:31
  我公司有數十臺機器,原裝三菱FX0N和FX1N的PLC并配三菱觸摸屏,由于年代較久遠,觸摸屏已經完全不行了,公司于是購買了一批臺達DOP-B07S411觸摸屏,準備更換。編寫好相關程序后,才發現通訊電纜制作還比較麻煩,查遍相關資料,也沒有得到一個真正正確的方法。后來想起公司以前有人做過這樣的改裝,并且一直工作正常。折開他的通訊電纜,發現他采用的是五線連接法,仔細研究了一下,覺得其中有兩線并沒有用處,于是將其簡化為三線,焊接好后試機,竟然就能正常通訊了。把這條電纜連接電腦的USB-232轉接口上,竟然還能當成編程電纜用(這個發現意義有點重大,編程電纜制作變得容易多了)。
  大家知道,三菱PLC編程口是422形式的,而臺達DOP-B07S411沒有COM3口的422可用,我用的是COM1的232口與PLC的422口連接了,據我所知好象要進行轉換才行的,現在不知道怎么就可以用了?所以希望高手指點。
  下面是我的連線方式,和同行分享,望同行有機會了在別的機型上測試一下。
 。模希校拢埃罚樱矗保薄      ∪猓疲兀埃危ǎ疲兀保危
     RXD-2————————————4-TXD-

    。裕兀模场保遥兀+

    。牵危模怠玻遥兀模
    。牵危模怠罚裕兀+