teng7351
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 368 個
工控威望: 343 點
下載積分: 1016 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2007-09-28
最后登錄: 2022-10-16
查看teng7351的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-29 18:31
  我公司有數十臺機器,原裝三菱FX0N和FX1N的PLC并配三菱觸摸屏,由于年代較久遠,觸摸屏已經完全不行了,公司于是購買了一批臺達DOP-B07S411觸摸屏,準備更換。編寫好相關程序后,才發現通訊電纜制作還比較麻煩,查遍相關資料,也沒有得到一個真正正確的方法。后來想起公司以前有人做過這樣的改裝,并且一直工作正常。折開他的通訊電纜,發現他采用的是五線連接法,仔細研究了一下,覺得其中有兩線并沒有用處,于是將其簡化為三線,焊接好后試機,竟然就能正常通訊了。把這條電纜連接電腦的USB-232轉接口上,竟然還能當成編程電纜用(這個發現意義有點重大,編程電纜制作變得容易多了)。
  大家知道,三菱PLC編程口是422形式的,而臺達DOP-B07S411沒有COM3口的422可用,我用的是COM1的232口與PLC的422口連接了,據我所知好象要進行轉換才行的,現在不知道怎么就可以用了?所以希望高手指點。
  下面是我的連線方式,和同行分享,望同行有機會了在別的機型上測試一下。
 。模希校拢埃罚樱矗保薄      ∪猓疲兀埃危ǎ疲兀保危
     RXD-2————————————4-TXD-

    。裕兀模场保遥兀+

    。牵危模怠玻遥兀模
     GND-5————————————7-TXD+
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wananjushi) 感謝!
    beyondsd921
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 136 個
    工控威望: 182 點
    下載積分: 12190 分
    在線時間: 39(小時)
    注冊時間: 2011-02-24
    最后登錄: 2020-11-09
    查看beyondsd921的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2013-06-29 19:31
    是232接法啦!
    410627175
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 197 個
    工控威望: 342 點
    下載積分: 11084 分
    在線時間: 261(小時)
    注冊時間: 2012-05-13
    最后登錄: 2024-12-13
    查看410627175的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-06-30 21:44
    謝謝樓主
    人在0769
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 59 個
    工控威望: 184 點
    下載積分: 6140 分
    在線時間: 129(小時)
    注冊時間: 2012-05-15
    最后登錄: 2024-11-01
    查看人在0769的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-06-30 21:49
    我自己制作的三菱編程線沒加電阻限流,沒什么問題
    xfxcy
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 79 個
    工控威望: 206 點
    下載積分: 932 分
    在線時間: 97(小時)
    注冊時間: 2011-12-25
    最后登錄: 2022-04-21
    查看xfxcy的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2013-07-01 10:44
    好帖,頂
    我一開始是用SC09+422 232轉換模塊+自己焊的方九孔連接plc和屏,可惜沒有成功,應該能成功,可能是PLC腳弄錯了,后來還是買的成品線,倒也便宜,60塊。