jack0510
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 333 點
下載積分: 5025 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2017-05-14
查看jack0510的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-05 19:14
圖片:
昨天設備正常,今天報錯了,觸摸屏輸入框和顯示框都顯示####,而且屏上顯示的各個伺服的通訊狀態顯示好像沒連上,,plc上報錯。SF顯示紅色,BF燈閃爍?磿孟馚F燈表示總線出錯。
請大家有經驗的朋友說說可能的故障呢?拜托。。。。。
jack0510
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 333 點
下載積分: 5025 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2017-05-14
查看jack0510的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-05 19:15
有沒有可能通訊線內的線斷了,呵呵,
a271156864
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-07-05 20:41
我也覺得是沒通信上~!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158600 分
在線時間: 3153(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-09
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-07-05 21:33
明顯是通訊故障;
連接STEP7,打開硬件組態,在線監控,看第一個開始有紅色斜線的子站是哪個,從它開始排查通訊問題
mhbxfys
趁年輕,走遍中國!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 675 個
工控威望: 7027 點
下載積分: 7037 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2012-01-04
最后登錄: 2024-11-09
查看mhbxfys的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-07-05 21:40
通訊連接問題