此文緊接著上篇文章進行講訴,自控系統控制柜內的布線規則
四、標號
1、同一線徑的線,采用同線徑的標號
管狀冷壓端頭;
2、標號套管文字方向遵循從左到右,從上到下的規則;
3、保持在一個控制柜中所有套管文字方向的一致性,即所有水平、垂直套管上文字的方向一致,這樣一是方便查線,二是看起來比較規整。
4、在接完所有線之后要將同一單元內所有套管對齊。
五、線纜
1、信號線
⑴線纜走向要橫平豎直,兩端必須將冷壓頭(又名插針)壓上;
、凭纜轉向時避免打死折,最好圓滑一些。這樣就避免了線纜外皮及內部銅芯的損傷。
、乔伴T(mén)板上設備的接線全部采用軟線連接,防止將線折斷;
、炔辉诰槽內的線用纏繞管將其纏起來,保證外面只能看到標號、接頭部份;
⑸信號線和電纜線應盡量避免重疊,以免產生干擾。
2、短接線
⑴同等間距的短接線長度應保持一致,最好用一根線將其連起來;
⑵同一路短接線高度、孤度應一致;
⑶短接線在
接線端子上如只有一根,則將冷壓端子壓上;
3、電源線
、烹娫粗绷鬏敵黾澳K上標注有電源正極“+”時采用紅色線纜,標注“—”或“GND”時用黑色線纜,信號線用其它顏色的線纜,如蘭色、黃色。
⑵交流電源接線時“L”用紅色或棕色線,“N”用藍色或黑色線,“G”用黃色或綠色或黃綠色線。
關于自控系統控制柜布線規則就為大家講訴到這里了,希望對大家的控制柜布線有所幫助。