  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
木皮
學海無涯
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2013-07-11 08:34
樓主怎么可以這么說呢?(沒人回答,我就放棄來這里了。來也白來。)
大家好才是真的好
xcaq123
工業自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 430 點
下載積分: 9874 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-08-31
查看xcaq123的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-07-11 08:45
完全可以,可以走modbus通信協議,通信修改驅動器內部位置寄存器。我用S7-200和18臺臺達伺服通信控制,不過用S7300加profibus轉modbus網關模塊更高效。
jzzjzq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 200 點
下載積分: 566 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2013-03-15
最后登錄: 2024-09-15
查看jzzjzq的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2013-07-11 11:27
感覺樓主像個負氣的小孩子,居然說“沒人回答就不來這了,因為來了也沒有用”。那試問下樓主,我們要你有什么用呢?問題有點尖銳,不過并無惡意,你應當明白,這里沒人欠你一個答案。

你的問題簡單說一下吧,B2系列沒辦法用通訊做位置模式控制,老的A、A+系列到是可以做順序動作的控制,有8組內部寄存可以設置。
qaz222
專業自動化
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 175 點
下載積分: 1027 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2012-10-25
最后登錄: 2022-02-19
查看qaz222的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2013-07-12 16:05
西門子DP315+S120伺服走通信控制我到是做過好幾臺。但你這個臺達B2的還得看看說明書才行,因為這個不是修改參數這么簡單。
承接電氣編程,非標設備開發維護
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go