木皮
學海無涯
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-13 08:56
插補和程序是寫在PLC里還是寫在定位模塊里。咳缡菍懺赑LC里是用什么指令,如寫在定位模塊里又是用什么軟件寫,怎么寫,什么指令?謝謝!知道的請教一下。
大家好才是真的好
flyaway
知識改變命運,學習鑄就人生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 4666 點
下載積分: 826 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2012-07-29
最后登錄: 2024-11-14
查看flyaway的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-13 09:45
我感覺插補是用運動控制卡來實現,以前的時候PLC不能進行插補運算?但是據說現在有的國產PLC可以做到,沒用過,不敢下結論。要是用運動控制卡的話,是用上位機軟件來寫的,可以是VB,或C語言,C++等來實現的,具體的指令,在軟件包里會有實例,不知道能不能幫到你。
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2819 個
工控威望: 4446 點
下載積分: 213610 分
在線時間: 3177(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-11-15
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-07-13 10:27
既然想用這東西干嘛不參考一下說明書???這問題都在此問?我懷疑樓主不想用此東西做項目,只是隨便一說不直得大伙幫你回答。人見解!請勿砸磚!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
木皮
學海無涯
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-07-13 15:38
沒說明書啊沒用過想了解一下。
大家好才是真的好
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158680 分
在線時間: 3155(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-15
查看sjm213的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-07-13 16:08
    以三菱QD75為例:


    在GX Works軟件中可設置智能模塊相關參數,如上圖所示(在GX Developer中需要安裝GX Configer QP插件);
    該模塊可以設置600個定位數據,每個定位數據包含了運行形式、軌跡控制形式、加減速時間、插補(聯動)軸號、目標地址(直線/圓。、速度等運動控制的基本要素;
    PLC通過調用這些定位數據即可啟動伺服,按照定位數據規定好的路線單臺電機運動或多臺電機聯動。
    當然這些定位數據在QD75模塊中都有相應的BFM區,可以供PLC讀取或寫入,以此來改變想要的目標地址、運行速度乃至加減速時間,但歸根結底這些數據還是先到了模塊中,再由PLC啟動定位數據號之后運行的。
    所以可以說定位數據都在定位模塊里。