liuchengji20
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 251 點
下載積分: 2791 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-05-23
最后登錄: 2024-07-12
查看liuchengji20的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-15 10:24
圖片:
我的傳感器只有三根線如何,我用外部電源24v應該如何連接啊,
com可以和我的外部電源的0v接嗎?
每個傳感器的輸出100mA                                  內部電源24V、COM 端子可以作為傳感器用供給電源400mA/DC24V
請問可以接幾個傳感器,


如果傳感器是PNP的     plc輸入形式為PNP時,內部電路圖是什么樣子的啊,好像官方沒有提供資料。

本人初次使用請各位高手指點
Made wish ,517029687
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14620 分
在線時間: 1197(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-09-17
查看sylgq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-15 10:51
信捷PLC的內部DC24伏與傳感器的接法,和外部DC24伏與傳感器的接法是一樣的,棕色線接DC24伏,藍色線接0伏(C0M),黑色線接PLC輸入端。應注意PNP,NPN的接法。
xtihee
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 664 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2011-12-18
最后登錄: 2023-12-11
查看xtihee的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-07-15 14:13
頂一樓,先了解NPN,PNP原理
。
liuchengji20
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 251 點
下載積分: 2791 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-05-23
最后登錄: 2024-07-12
查看liuchengji20的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-07-15 15:21
npn,和pnp我知道,比如說我的plc是低電平輸入,我有一個開始按鈕,按道理我的按鈕的一端接0v,另一端接plc就可以了
但是當我按開始按鈕時,輸入沒有被導通。   必須把ov換成plc的com才可以,com端是內部0v不能和我外部電源的0v短接。
也就是說,用com端和我的按鈕構成內部回路
Made wish ,517029687
liuchengji20
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 251 點
下載積分: 2791 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-05-23
最后登錄: 2024-07-12
查看liuchengji20的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-07-15 15:23
遇到三芯線的時候我想用外部電源確不知道怎么接了?赡艿葨|西來了試一下就知道了。
Made wish ,517029687
逍遙書生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 199 點
下載積分: 709 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2013-07-24
最后登錄: 2018-01-30
查看逍遙書生的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-07-24 15:43
同意一樓的說法