樓主  發表于: 2012-03-15 23:17
請教各位大蝦,三菱PLC的脈沖數M8140和.M8142是怎么應用
cvbnj098
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 278 點
下載積分: 2449 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2008-09-16
最后登錄: 2024-11-29
查看cvbnj098的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-16 10:25
m8142 沒定義的,
M8140 是預先將其置on 用指令ZRN原點回歸完成后向伺服發出清零信號。對于y0 清零信號是Y2 Y1是Y3
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 6119 點
下載積分: 2909 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2011-12-16
最后登錄: 2018-05-07
查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-16 11:27
樓上的正解。在三菱FX系列編程手冊第六章,應用指令說明里的原點回歸指令里,有詳細的說明。去看看吧