藏獒不吃肉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 142 點
下載積分: 601 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-07-23
最后登錄: 2014-06-18
查看藏獒不吃肉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-30 09:55
]具體如下:
   EM 235的接線端M和L+分別接PLC(s7-200,cpu226)的M和L+(PLC的輸出電壓,24V),指撥開關,1和6為on,其余為off。模擬量的輸入為0-5v電壓,電壓的正極接A+,負極接A-,B+和B-,C+和C-,D+和D-都短接。
   這樣接對嗎,不對的話指教一下啦。
ilofenve
石家莊冀控電子科技有限公司18031369829
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 157 點
下載積分: 776 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-12-02
最后登錄: 2024-09-19
查看ilofenve的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-30 11:28
沒看明白你寫的什么?電壓的正極接A+,負極接A-,B+和B-,C+和C-,D+和D-都短接。這句話是什么意思什么叫都短接啊?
藏獒不吃肉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 142 點
下載積分: 601 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-07-23
最后登錄: 2014-06-18
查看藏獒不吃肉的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-07-30 15:48
用導線相連。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70287 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-21
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-07-30 15:48
你那個模式開關不對啊,按你模擬量0-5V輸入一個是on、off、off、off、off、on。這個是單極性,分辨率為1.25mV。同時允許連接電壓(0-5V)、電流(0-20mA)信號
還有你后面的那句話什么意思?應該是不用的輸入端口用導線短接。