步進電機回原點,關于步進電機回原點,  可是原點現在只能裝一個開關, 如何用一個開關做回原點?????
zhanggobo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 298 點
下載積分: 746 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2009-10-02
最后登錄: 2023-10-09
查看zhanggobo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-06 16:41
一個開關做原點時,當電機在返回原點的過程中碰到原點開關開始減速,電機在開關的下降沿停止
qiushizheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 137 點
下載積分: 579 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2013-08-15
查看qiushizheng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-06 16:45
1樓的兄弟,你這樣會不會有問題啊,就是電機回完原點后斷電了,沒有原點信號了,再重啟上電的話可能會出問題喔,它還會繼續往那個方向走會撞機,最好還是裝兩個感應器,第一個感應到了減速第二個感應到了就停機,保守一點,
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1237 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-06 16:59
一個信號可以的,我也做過。
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2816 個
工控威望: 4442 點
下載積分: 213401 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-11-10
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-08-06 19:20
其實回原點有很多種方法!只是看機械要求與電器配合問題!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
jesselai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 403 點
下載積分: 5970 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2016-07-13
查看jesselai的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-08-07 08:10
只有一個開關的話建議還是放在原點處,
1525649077
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 183 點
下載積分: 1403 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2013-07-12
最后登錄: 2017-12-17
查看1525649077的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-08-07 08:15
學習一下伺服回原點的問題啊
yangjiejie
朝花夕拾
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 5906 點
下載積分: 13712 分
在線時間: 722(小時)
注冊時間: 2010-02-26
最后登錄: 2024-10-17
查看yangjiejie的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-08-07 08:22
一個開關可以的,自己編寫回遠點程序。檢測到開關后停止反方向慢速前進X距離。假如停機后就在檢測開關上,先反方向移動短距離Y。后在往檢測方向移動,檢測到后,再反方向移動X距離就是遠點位置。
朝花夕拾
木皮
學海無涯
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-08-07 08:50
這點在回原點時不要做限位用只作近原點信號,在其它運行狀態時做限位用。
大家好才是真的好
xumadc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 326 點
下載積分: 633 分
在線時間: 511(小時)
注冊時間: 2007-09-22
最后登錄: 2024-11-10
查看xumadc的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-08-11 19:21