358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1029(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-09-19
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-06 15:26
我廠新到一設備,上面有一個分度盤,四個工位。直徑50CM左右,用伺服電機帶一分割器來定位。直接用伺服電機不就可以分度了嗎?
伺服電機加分割器來分度定位合理嗎?謝謝大家!
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 865 個
工控威望: 1026 點
下載積分: 15464 分
在線時間: 334(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-09-18
查看shuai3982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-06 17:21
加分割器是為了提高力矩吧
總線伺服系統成套機械電氣解決方案
成套機械控制系統解決方案  
為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大!!
聯系 13929989382 賀涵琛
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2024-09-19
查看戇獅的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-06 21:50
事實上,直接采用伺服電機分度,慣量是很難剛好合適的。所以實際調試當中,很大機會存在電機定位完畢后一直在擺動,然后報警
很多在沒有減速機構情況下直接伺服電機控制都會這樣
加在了減速機構就是解決這個問題,同時也提高精度
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
wujinerbu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 284 點
下載積分: 618 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2007-08-01
最后登錄: 2022-03-08
查看wujinerbu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-06 22:05
我覺得直接用帶剎車的普通電機完全沒有問題,精度由分度盤決定
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1862 個
工控威望: 2012 點
下載積分: 10986 分
在線時間: 792(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-09-22
查看yerong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-08-06 22:37
加分割器 有位置鎖定功能  機械定位更準
jesselai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 403 點
下載積分: 5970 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2016-07-13
查看jesselai的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-08-07 12:41
應該更準吧,光是靠伺服電機的話存在可靠性
yishihu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 4606 點
下載積分: 7107 分
在線時間: 614(小時)
注冊時間: 2008-12-11
最后登錄: 2024-09-21
查看yishihu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-08-08 16:11
學習到分割器的一點知識