我這里有很多歐姆龍晶體管的PLC    CPM1A-40CDT每當通上電的時候就會有吱吱的聲音。plc的功能是正常的,請問這是怎么回事呢?
QQ   383902882
王春茂
咖啡貓
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 846 個
工控威望: 7939 點
下載積分: 4012 分
在線時間: 695(小時)
注冊時間: 2008-05-14
最后登錄: 2024-06-20
查看王春茂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-09 13:39
應該是電子變壓器工作時產生的高頻電流聲
本人已換手機號碼為13929895518,舊號碼將停用
dyl1633
生 容易  活 容易 生活不容易
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 568 點
下載積分: 12721 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2024-09-07
查看dyl1633的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-09 14:42
這時PLC里面的開關電源板里的高頻脈沖變壓器所產生?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2989(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-21
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-09 15:21
你的PLC是不是已經好多年的時間了?
如果是,則是電源電容變化或者高頻變壓器和電感等匹配參數發生了改變。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
ssy8585664
學得越多才發現不懂的越多,不懂越多更要堅持不懈的學習。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 3302 點
下載積分: 2252 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2010-09-11
最后登錄: 2024-04-22
查看ssy8585664的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-08-10 13:05
引用
引用第3樓guochunyi于2013-08-09 15:21發表的  :
你的PLC是不是已經好多年的時間了?
如果是,則是電源電容變化或者高頻變壓器和電感等匹配參數發生了改變。

如果是電源電容變化或者高頻變壓器和電感等匹配參數發生了改變,那會對plc的使用產生影響嗎?比如使用壽命,穩定性這些。
QQ   383902882
zyqdmx
貝殼
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 184 點
下載積分: 946 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2009-01-17
最后登錄: 2024-09-15
查看zyqdmx的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-11-13 13:55
程序輸出點,自保與斷開太過頻繁。修改輸出點程序。