裔風狂舞
喊破嗓子不如做出樣子!
級別: 略有小成
|
臺達SX2PLC,帶有一個485口,想知道能不能與變頻機和觸摸屏同時通信呢???? |
---|---|
|
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
|
可以,485是可以組網的。 樓主留言:愿聞其詳 |
---|---|
|
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄
|
一般不可以,除非plc做MODBUS從站,屏做主站。因為485只能有一個主站。 屏設置為施耐德modbus主站驅動,plc設置或要編一段從站程序,變頻器一般是支持modbus協議的。這樣做太煩鎖j,不如再加一個通汛口。 樓主留言:屏做主站的怎么設置?屏還能通過PLC寫參數給變頻機嗎? [ 此帖被yuaiwu在2013-08-11 18:25重新編輯 ] |
---|---|
|
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
|
可以,485是可以組網的,用MODBUS做就可以了 樓主留言:怎么組網啊 |
|
---|---|---|
|
裔風狂舞
喊破嗓子不如做出樣子!
級別: 略有小成
|
描述:圖1
圖片:
描述:圖2
圖片: 程序是圖1時,屏能通信上,加了圖2上那一句后,就通信不上了 |
---|---|
|
fjqz00
級別: 論壇先鋒
|
如果用屏與PLC及變頻器組網的話,PLC只能當從站,所以不能用MODBUS的相關指令,只能寫一段設定通訊格式的程序就好。 在屏上面選擇PLC類型為Delta Controller ASCII或Delta Controller RTU 然后就可以在屏上對變頻器及PLC進行編程了。 對變頻器的編程就像PLC一樣,直接調用變頻的參數地址就行,如修改01-09這個參數,只要在屏上的地址選擇:INVERTER-109這個地址就行。修改01-10參數,地址為INVERTER-10A |
---|---|
|
dream2012
級別: 略有小成
|
不妨將屏幕獨立出來 屏幕一邊跟變頻器通訊,另一頭跟PLC用PLC的485口通訊 |
---|---|
|
manjialin
專業工業控制軟件開發!
級別: 略有小成
|
樓上的方法正確,如果PLC需要知道變頻器的數據,可以使用腳本。 |
---|---|
|