224晶體管帶步進,Q0.0-Q0.7都是一個公共點。問題來了,步進驅動器脈沖輸入不能超過直流5V。這樣的話我公共點接5V的0V,那是后面Q0.2-Q0.7輸出不都是5v的0v。這樣的話我是不是可以把24直流的0V也接在公共點上。這樣就能解決問題了。問下對不對 會不會出現問題
a444747505
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 2 個
工控威望: 129 點
下載積分: 597 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-08-11
最后登錄: 2024-07-29
查看a444747505的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-11 16:39
224應該是q0.0到q0.4一個公共端
q0.5到q1.1一個公共端
lzwen630
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 165 點
下載積分: 1263 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-05-29
最后登錄: 2014-10-23
查看lzwen630的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-11 17:11
好像Q0.0-Q0.3是一個公共端,Q0.4-Q0.7是一個公共端,Q1.0-Q1.1是一個公共端
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1301 個
工控威望: 1457 點
下載積分: 7990 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-11-02
查看fjqz00的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-12 09:42
就直接接24V的就行,然后從Q點輸出到步進驅動器的那個線上加上限流電阻,一般為1.2K