zhufuni
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 258 點
下載積分: 895 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2011-08-01
最后登錄: 2024-03-11
查看zhufuni的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-12 17:30
圖片:
看資料上的集電極發出的是24V的信號啊求解啊
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1389 分
在線時間: 568(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-09-21
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-17 23:00
當然不能了!最低不能低于12V,
樓主留言:
請教下

如果我的脈沖信號和方向信號都是5V差分信號  該怎么選擇?該差分信號不是正反脈沖的信號,是脈沖加方向的差分。

三菱plc可以發送正反脈沖信號嗎?
zhufuni
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 258 點
下載積分: 895 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2011-08-01
最后登錄: 2024-03-11
查看zhufuni的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-22 12:17
請教下

3樓  發表于: 2013-08-22 12:32
如果是差分信號!那就接到NP,NG.PP,PG,這4個腳,
取決于你上位機發出來的脈沖型號模式!2個要對應!
曠工
上海曠久--三菱專業代理商,歡迎詢價購買
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 146 點
下載積分: 464 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2011-06-15
最后登錄: 2023-06-20
查看曠工的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-08-22 18:42
1樓正解


三菱正規授權代理

FA               (Q系列PLC、L系列PLC;FX1S系列PLC;FX1N/C系列PLC;FX2N/C系列PLC;FX3G/C系列PLC;FX3U/C系列PLC;MR-J4系列伺服、MR-JE系列伺服,MR-J2S系列伺服、MR-J3系列伺服、FR-A700系列變頻器、FR-F700系列變頻器、FR-E700系列變頻器、FR-D700系列變頻器、GT10**系列觸摸屏;GT11**系列觸摸屏;GT12**系列觸摸屏;GT14**系列觸摸屏;GT15**系列觸摸屏GT16**系列觸摸屏);

低壓         (WV-S系列斷路器:塑殼斷路器NF-C/S/L/H/R,漏電斷路器NV-C/S/H,UL489,MDU斷路器,BH-DIN系列小型斷路器,CP30-BA系列電路保護器,DSN隔離開關,AE-SW系列低壓空氣斷路器,S-N系列接觸器,MS-N系列電機啟動器,TH-N系列熱過載繼電器等等 )

數控系統     (M700V系列;M70VA/M70VB系列;C70系列,EZ Motion E60/E68系列);

專業維修三菱、FANUC、西門子數控系統,三菱PLC、伺服、變頻器、觸摸屏
歡迎來電、來Q咨詢:
手機:187-2109-1930 座機:021-5269-4559
QQ:1066403535
公司網站:http://www.sh-lingxiu.com/
  慧聰網站http://no1kuku.b2b.hc360.com
上海菱秀自動化科技有限公司
上海曠久--三菱專業代理商
仇士中
響應版主號召,每天只回答3個問題。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 257 點
下載積分: 814 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2013-08-20
最后登錄: 2017-03-17
查看仇士中的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-08-22 19:25
接5V的話,流過光耦的電流太小,不能形成有效信號,一定要接24V。
如果是5V的差動信號,A接PP,“A非”(不知怎么加上劃線)接PG;B接NP,“B非”(不知怎么加上劃線)接NG。這時OPC千萬不能再接24V,否則會燒光耦。