  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
曾文慶3
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 279 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2013-07-17
最后登錄: 2015-09-15
查看曾文慶3的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-20 19:50
有一個系統。PLC和變頻器控制一臺電機有一天系統壞了   修好后運行。電機反了。把電機風葉打開用手挵風葉使它正轉。以后每次都要這樣。我想是不是變頻器上這根方向控制線壞了
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1237 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-20 21:33
查一下你的電機是否缺相運行。
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 1765 點
下載積分: 5048 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2011-04-10
最后登錄: 2024-09-19
查看gaorenyisi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-20 23:32
電機肯定有一相沒通電或損壞,另外兩相通電當給它外力就可以運行了(正反轉都可以的)。缺兩相給它外力也是不能運行的。
(天生我才必有用)/100+(笨鳥先飛)*100 +(相信自己)
qq249640260
人生為棋,我愿為卒,行動雖慢,可誰見我都會后退一步。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 1867 點
下載積分: 2238 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2011-05-11
最后登錄: 2024-09-07
查看qq249640260的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-21 08:20
學習了 電機缺一相可以正轉 也可以反轉
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2610 個
工控威望: 21417 點
下載積分: 11196 分
在線時間: 2724(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-09-20
查看huoshi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-08-21 08:21
因該是缺相查查
jesselai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 403 點
下載積分: 5970 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2016-07-13
查看jesselai的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-08-21 08:31
學習了,沒碰到過這種情況
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1187 個
工控威望: 1732 點
下載積分: 7542 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-09-20
查看sanlihu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-08-21 08:39
三相電機若是兩相運行,電流會超額定值,帶負荷運行會很快燒毀。
這種情況多是變頻器壞了
吉圓電氣 QQ751673698
木皮
學海無涯
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-08-21 08:51
電機缺相所致,請設定好變頻器額定電流。做好缺相保護。
大家好才是真的好
fupeilei
fmtoy.taobao.com
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 173 點
下載積分: 667 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-06-29
最后登錄: 2014-04-06
查看fupeilei的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-08-21 14:36
干了四年電工都沒碰到過電機缺相可以手動撥正方轉的!敢問您老保護跳沒?
903636024
吃到老  學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 202 點
下載積分: 704 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2013-05-09
最后登錄: 2020-04-24
查看903636024的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-08-21 15:38
要是缺相的話  變頻器應該有缺相錯誤代碼吧  
曾文慶3
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 279 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2013-07-17
最后登錄: 2015-09-15
查看曾文慶3的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-08-21 18:38
各位  電機沒有缺相  反轉的時候有點響  正轉的時候非常正常  工作的時候經常要用手挵一下  每次開機都一樣  這樣遠轉了一年到現在。
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-05
查看hxl202319的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-08-21 19:12
這個電機該不會是單相電機吧?
簽名無效了,麻雀不見了!
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go