樓主  發表于: 2013-08-20 23:40
圖片:

學習三菱PLC2個星期了,很多問題還很小白,請各位高手嘴下留情哈!
按照編程試題編的PLC程序:控制如下
按下啟動按鈕,電機正轉2S,停1S,然后反轉2S,停1S,如此循環5次,電機停轉。
我編好了之后進行了仿真,貌似可以,但是請各位高手看看有沒有瑕疵或是值得
修改的地方,謝謝了

楊粟宇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 277 點
下載積分: 694 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2007-08-21
最后登錄: 2024-01-07
查看楊粟宇的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-21 12:07
你這個程序有問題的,首先C沒有在停止的時候清零,會造成第二次啟動的時候立即停止。其次你用來給C做計數的信號不對,即使你上電第一次啟動,在第五次循環的時候正轉剛起,電機都還沒轉,就停止了,更不用說反轉了。如6樓所說用Y1,如果還是上升沿,那么也會產生第五次循環時正轉后不反轉的現象。
上面說的很對,應該用Y2的下降沿,C要有復位