圖片:

學習三菱PLC2個星期了,很多問題還很小白,請各位高手嘴下留情哈!
按照編程試題編的PLC程序:控制如下
按下啟動按鈕,電機正轉2S,停1S,然后反轉2S,停1S,如此循環(huán)5次,電機停轉。
我編好了之后進行了仿真,貌似可以,但是請各位高手看看有沒有瑕疵或是值得
修改的地方,謝謝了

wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-08-23 16:14
加油,樓主!
你的思路不錯,只要在程序后面加入
ld i    m1     【 rst   c0】