liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 682 點
下載積分: 66148 分
在線時間: 989(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2024-12-11
查看liuliangdt的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-23 00:40
關于接地,小弟越來越接得是個嚴肅的問題。一般接地可分為工作接地和保護接地,我記得電工書上都是這么寫的。這個一般也只是針對我們的供電電力系統來說。我們一般的控制系統接地也差不多是:開關電源的接地柱接地、PLC的接地柱接地、其它有接地柱標志的端子接地。可是小弟現在工作的廠里接地有點逆天了。除了有接地柱標志的端子要接地外,開關電源的負端(0V)也接地。開關電源和PLC24V輸出電源負端就地算了,可是模擬量負端(0V)也一起接地。這就實在是少見了,以前從來沒見過那個廠做的東西模擬量負端(0V)也接地的。這樣也并不是說系統不能正常運行,但我總感覺怪怪的,認為大地有可能有干擾串進模擬信號里。于是,我就和設計者討論了一下。我認為大地只是一個參考零點,并不代表大地沒有干擾。其實設計者可能也覺得大地就一定沒干擾,他跟我說西門子公司做事很嚴謹,他們提供的參考電路圖直流電源負端(0V)也接接地了。這個我也想過,但我記得好像西門子電源負端接地是分了兩種情況的。想不起來是什么情況了。我只是一個普普通通的操作工,我的知識也解釋不了這個情況。大家怎么認為呢?另外,這個廠是做煤礦設備。煤礦設備用電應該是一類電用戶,也就是設備主電路電源是沒有直接電氣連接接地的。這個是叫IT供電系統吧?記不清楚了。
liujunbo111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 213 點
下載積分: 2183 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2011-07-23
最后登錄: 2022-10-06
查看liujunbo111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-23 08:17
是這么接地的,歐洲人想法嚴謹,但是遇到一些傳感器或者點擊漏電,那么就狠狠燒東西了,我到碰到過!呵呵
jesselai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 403 點
下載積分: 5970 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2016-07-13
查看jesselai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-23 08:58
沒碰到過
龐樹恒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 2567 點
下載積分: 2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2017-03-15
查看龐樹恒的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-23 11:36
0V一般還是不接的好。
kevinzang
感應一切
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 219 點
下載積分: 552 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2009-07-22
最后登錄: 2014-03-07
查看kevinzang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-08-23 13:20
我記得穩壓電源的地就有兩種,線圈前和線圈后,前面的地接入公共地線沒有問題,輸出端的地不用接,那是電壓相對點。不知理解的對不對。
liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 682 點
下載積分: 66148 分
在線時間: 989(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2024-12-11
查看liuliangdt的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-08-23 15:05
引用
引用第1樓liujunbo111于2013-08-23 08:17發表的  :
是么接地的,歐洲人想法嚴謹,但是遇到一些傳感器或者點擊漏電,那么就狠狠燒東西了,我到碰到過!呵呵




也不是說模擬量的負端(0V)不能接地,接地只是給模擬量電路人為的標定了一個參考零點。現在主要是討論這個接了大地的參考零點會不會有干擾串入到模擬量信號里影響真實模擬量???
liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 682 點
下載積分: 66148 分
在線時間: 989(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2024-12-11
查看liuliangdt的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-08-23 15:31
引用
引用第4樓kevinzang于2013-08-23 13:20發表的  :
我記得穩壓電源的地就有兩種,線圈前和線圈后,前面的地接入公共地線沒有問題,輸出端的地不用接,那是電壓相對點。不知理解的對不對。





您說的穩壓電源是我們常用的24/12/5V開關電源嗎?開關電源最少應該有5個接線柱。有接地標志的接線端子是接地的。220V電源里的零線有可能已經是接地了的。只剩下直流輸出端了,這時候實際上只要您愿意、這兩個端子任意一個接地都是可以的。
dukai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 229 點
下載積分: 7355 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-12-10
查看dukai的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-08-23 20:57
不懂得,學習了;
liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 682 點
下載積分: 66148 分
在線時間: 989(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2024-12-11
查看liuliangdt的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-08-24 11:45
引用
引用第8樓goldwin0301于2013-08-24 10:02發表的  :
有時候,接地系統真是個復雜的問題,我遇到2起因接地問題而燒毀控制元件的,損失慘重,在此不敢發表意見了。

      


  

感謝參與!