zhao110
工控達人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 356 點
下載積分: 582 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-11-23
最后登錄: 2023-08-01
查看zhao110的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-23 13:58
圖片:
圖片:
請教各位大俠。我想在狀態轉移圖的程序中加入溫度檢測模塊的FROM和TO這條指令以及比較指令是否可行?因?yàn)槲以嚵艘幌,在輸出狀態里加入比較指令,上電就直接輸出y了,有點頭大了,請高手指點了。謝謝了。截圖就是我編的程序,在S10步加入觸點比較指令或者是CMP比較指令后,上電就輸出了Y0 ,X0并沒有接通,不知道是為什么。
[ 此帖被zhao110在2013-08-23 18:43重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70297 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-21
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-23 15:59
這樣的提問,恐怕沒有人能夠及時回答的了。
讀、寫、比較指令與你需要的Y怎么讓我們回答的人知道其中編程的過程?你需要把這段程序截圖貼出來,讓人家看呀。
樓主留言:
說的是,謝謝
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70297 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-21
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-24 08:16
看了你貼出的程序,有二點建議:1)可以在比較指令的前、后加一些條件【需要進行比較時觸發】。2)改變比較指令模式如、<=;=等。真所謂條條大路通羅馬,換一種思路吧。
樓主留言:
真誠感謝!