wusheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 149 點
下載積分: 731 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-08-23
最后登錄: 2013-10-10
查看wusheng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-23 18:54
LS K7M-DR10UE  這是我從一臺正常設備拆下,是好的。
為什么不能聯機。聯機失敗。
這與PLC加密有沒有關系
whoine
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 292 點
下載積分: 675 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2008-01-01
最后登錄: 2024-08-13
查看whoine的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-01 11:08
引用
引用第3樓guochunyi于2013-08-25 18:50發表的  :
是精簡型的PLC,不能通訊和加密無關,類型一定選擇K120S(E),RS232連接線方式為:2-3,3-2,5-5

大俠,RS232連接線方式為:2-3,3-2,5-5,這個編程電纜K7M-DR20U可以用嗎?