冰凍的心
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 145 點
下載積分: 465 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-08-23
最后登錄: 2016-02-21
查看冰凍的心的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-23 19:49
三菱fx系列的plc與變頻器485通訊最多接幾個變頻器,能否連接20個以上
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-23 20:54
最多一般說是32個,但是實際使用時據說會很卡
簽名無效了,麻雀不見了!
200518
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 262 點
下載積分: 12923 分
在線時間: 421(小時)
注冊時間: 2012-06-05
最后登錄: 2024-05-06
查看200518的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-23 21:45
好像就八臺吧,看看通訊手冊啊..........
仇士中
響應版主號召,每天只回答3個問題。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 257 點
下載積分: 814 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2013-08-20
最后登錄: 2017-03-17
查看仇士中的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-23 22:51
使用專用指令只能8臺;使用RS指令可以16臺。
冰凍的心
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 145 點
下載積分: 465 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-08-23
最后登錄: 2016-02-21
查看冰凍的心的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-08-24 22:24
非常感謝