佘順紅
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 225 點
下載積分: 1301 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-03-21
最后登錄: 2024-08-19
查看佘順紅的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-24 08:39
在同一程序段中調用
A   I0.0
S    Q0.0
A     I0.0
R    Q0.0
實際的程序不是這樣的,結果與上面的程序一樣。但是實測R Q0.0有效
但是315-DP經常死機,會不會與它有關
這段程序在執行中很少會執行的到,
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70297 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-21
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-24 09:32
在線監控,看診斷信息。
樓主你到底想測試什么?看你的程序的意思Q0.0無效的概率要比有效的大。如果要使Q0.0有效只能是當按鈕(開關)在觸發上面的I0.0后馬上斷開,使復位條件得不得滿足。至于cpu死機與這個程序無關!
佘順紅
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 225 點
下載積分: 1301 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-03-21
最后登錄: 2024-08-19
查看佘順紅的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-24 16:58
我覺得也與這段程序無關,因為PLC是逐行掃描的,執行以最后的語句為準
但是我覺得不應該出現這樣的程序,幾乎在同一時間某一映像區有兩個狀態,
佘順紅
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 225 點
下載積分: 1301 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-03-21
最后登錄: 2024-08-19
查看佘順紅的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-24 17:05
PLC死機后,以前的工作狀態輸出是正常的,后面不管是從觸摸屏還是I點給的信號,PLC一概不理會,SF也沒有報警,
CPU復位后工作又是正常的,
waygor
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 154 點
下載積分: 483 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2011-12-08
最后登錄: 2024-09-21
查看waygor的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-08-25 13:46
你可以屏蔽掉這段程序再試試,看看有沒有出現這種情況啊