1、看資料說FX0N-3A是兩個通道輸入,一個輸出,且輸入通道是不能接不同的輸入特性。是不是說,要么是電壓輸入,要么是電流輸入且輸入特性范圍一致?
2、FX2AD輸入通道能不能混合輸入,即一路是電壓另一路是電流?從編程看來好像可以,因兩路通道不能同時執行。

3、FX4AD/8AD問三菱客服那邊說輸入通道可以混合輸入,但看資料說通道間是不隔離的,到底能不能輸入通道能不能混合輸入
   (如4AD,一路電壓(0-10V),一路是-10---10V,另一路是電流,可以這樣嘛?)

煩請各位幫忙解答疑惑!謝謝!
自我解救
長沙林工
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 128 點
下載積分: 546 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2013-09-17
查看長沙林工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-27 16:16
回答:1、FX0N-3A的兩個輸入通道是不隔離的,要么全是電流輸入;要么全是電壓輸入。
            2、2AD不能混合輸入,因?yàn)閮蓚通道使用相同的偏值量和增益值。
            3、4AD、8AD可以混合輸入。偏值量和增益值通過程序調整。