工控學徒
級別: 探索解密
|
昨天搞了個F940GOT,第一次能寫程序上去,可是沒寫好,想改下,第二次再也寫不上去了,說什么超時錯誤,設置什么的,線也沒有問題,因為我還能通過這個屏接上PLC寫程序,還有個GOT1030也是一樣的,說是連接成功,但是通訊錯誤,第一次卻能寫的,屏也是新買的,第二次就寫不上去了,說是通訊錯誤,為什么屏經我一寫就沒用了呢, |
---|---|
|
仇士中
響應版主號召,每天只回答3個問題。
級別: 略有小成
|
你是用232口連接電腦的吧?第一次上傳后更改了232口的默認設置,232口分配的協議不是針對電腦的了,所以第二次開始連不上了。進到屏幕上的系統菜單里手動改吧。 |
---|---|
|