80764807
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 135 點
下載積分: 1345 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-10-08
最后登錄: 2022-11-13
查看80764807的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-31 11:38
我的電腦在插編程線時,usb口處冒了火星,編程線上的燈全都不亮了,打開編程線,編程口端壓接屏蔽的地方已經燒出小金屬球,USB口的插針處也燒黑。該設備是220V零地合一,電腦取的電源是從墻上的插孔取的,沒有接地,此時插座的電源空開也跳閘了,漏電保護跳起,后來打開筆記本電腦的充電器發現它的三孔插地的那根跟直流GND是相通的,單開電腦空開不會跳閘。然后讓出差,換了根編程線,現場用的電腦電池編程沒問題,電腦沒電時在現場充電,此時編程線已經拔掉,以防萬一,就在插筆記本的電源插頭瞬間,筆記本充電接口的地方啪一下,現場的空開也跳閘了,后來拆開電源,電源燒了兩個0歐的保護電阻,電腦主板插電源的接口處燒了芯片之類。請問這是由什么引起的?多謝!
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1187 個
工控威望: 1732 點
下載積分: 7542 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-09-20
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-31 17:27
    
吉圓電氣 QQ751673698
史文華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 376 點
下載積分: 3864 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2019-07-10
查看史文華的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-31 20:10
零地合一即TN-C沿用很多年.現在都改用TN-C-S系統.兩者的差別只是從安全角度出發.對設備沒有影響.USB接口打火估計是所接設備接口零線帶電.與筆記本充電接口(真正充電)L短路.至于單獨插筆記本而燒毀電源,或許你的電源已經損壞.
329345277
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 254 點
下載積分: 131808 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2008-12-11
最后登錄: 2024-09-20
查看329345277的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-03 21:32
我覺得你這不是由于零地公用引起的,一般零地公用也就是干擾問題吧,可能我見識淺,起碼目前我還沒遇到過這么離譜的。但是你這個情況我到是遇到類似的,是由于零線沒接好,而三相又不平衡,導致部分零線帶點,從而使單相電源電壓上升達到兩百七八十伏左右,到時當時燒了很多的東西。
80764807
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 135 點
下載積分: 1345 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-10-08
最后登錄: 2022-11-13
查看80764807的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-09-13 09:17
現在換了臺電腦,但還沒完全搞懂的情況下我也不敢冒然去插編程線了。原裝編程線打開,燒了;電腦去修,說是沒修的價值了。把接地線拆掉直接對手量有30V左右的電壓,對零線可達到100多伏。
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2009-01-16
最后登錄: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-09-13 17:42
移動插座的插頭是二針的吧?充電器不是原裝的吧?真幸運,沒威脅到生命...
棋牌比賽免費得實物,閑暇好去處
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
twbnh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 298 點
下載積分: 300 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2006-09-09
最后登錄: 2024-05-09
查看twbnh的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-11-26 22:58
s7-200 smart和700ie觸摸屏可以用網線連接嗎