cp1123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 349 點
下載積分: 7341 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2013-06-26
最后登錄: 2023-10-09
查看cp1123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-31 13:59
如果FX2N-1PG 設定以脈沖為單位
K26內所存儲的 是否是 伺服電機實際接收到的脈沖數
假如發送了10000脈沖 受干擾影響伺服電機直接收到9990個 那K26是不是9990
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-31 15:35
不是這么理解的。干擾只是與伺服連線間產生的。內部的脈沖肯定是一樣的。如果發了10000肯定內部也是10000不然就是有問題了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(cp1123)
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5212 個
    工控威望: 7436 點
    下載積分: 159003 分
    在線時間: 3172(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-12-24
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-08-31 22:05
    FX2N-1PG只記錄了它自己發出的脈沖數,伺服接收到了多少它不管的。
    所以這是個開環的系統。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(cp1123)
    cp1123
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 18 個
    工控威望: 349 點
    下載積分: 7341 分
    在線時間: 136(小時)
    注冊時間: 2013-06-26
    最后登錄: 2023-10-09
    查看cp1123的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-09-01 21:31
    就是說 這個K26 當前位置不是非?煽縹
    想要知道實際值 只能PLC和伺服驅動通信嗎?
    lijinniu
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 623 個
    工控威望: 3669 點
    下載積分: 29981 分
    在線時間: 1407(小時)
    注冊時間: 2007-08-17
    最后登錄: 2024-06-11
    查看lijinniu的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2013-09-02 11:11
    也可以加一個高速計數模塊。接伺服控制器輸出的編碼器信號做成閉環控制
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(cp1123)
    cp1123
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 18 個
    工控威望: 349 點
    下載積分: 7341 分
    在線時間: 136(小時)
    注冊時間: 2013-06-26
    最后登錄: 2023-10-09
    查看cp1123的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2013-09-02 13:57
    做通訊和加高速計數模塊 有成本差距啊
    zyfzxh
    級別: 論壇版主

    精華主題: 12 篇
    發帖數量: 6493 個
    工控威望: 7501 點
    下載積分: 108066 分
    在線時間: 4835(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-12-23
    查看zyfzxh的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2013-09-02 20:01
    引用
    引用第5樓cp1123于2013-09-02 13:57發表的 :
    做通訊和加高速計數模塊 有成本差距啊

    記得在哪里見過利用MT的PLC做的絕對位置系統
    cp1123
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 18 個
    工控威望: 349 點
    下載積分: 7341 分
    在線時間: 136(小時)
    注冊時間: 2013-06-26
    最后登錄: 2023-10-09
    查看cp1123的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2013-09-05 09:07
    版主大大 請明示