圖片:
兩種加熱管分別為:220V和110V,功率都為1.2KW,請問用這兩種加熱管有什么區別,電流、發熱量是否一樣?
對于那些公式我也知道,對稱三相交流家用電器功率的計算方法是:
有功功率(W)P=跟號3*電流*交流電壓*功率因素(COS)
無功功率(VAR)Q=跟號3*電流*交流電壓*功率因素(SIN)
視在功率(VA)S=跟號3*電流*交流電壓
但我想問的是,兩種加熱管可否替換,比如6根220v的可否換成6根110v的?
[ 此帖被slgk2012在2013-09-01 11:01重新編輯 ]
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1203 個
工控威望: 1747 點
下載積分: 7573 分
在線時間: 581(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-03-29
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-01 17:53
前面電熱管220V~~~1.2KW,它的電阻等于40.3Ω,后面電熱管110V~~~1.2KW,它的電阻等于10.1Ω。肯定不通互換。
前面電熱管放到后面用,電流和功率都變小,發熱量不夠。
后面電熱管放到前面用,電流和功率都變大,很可能燒毀。
樓主留言:
6根整組更換也不行嗎?
吉圓電氣 QQ751673698
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1203 個
工控威望: 1747 點
下載積分: 7573 分
在線時間: 581(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-03-29
查看sanlihu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-01 19:30
引用
引用第3樓名無獨孤于2013-09-01 18:13發表的  :
用兩根110V的電熱管串聯代替一根220v的電熱管

電壓適合了,功率也不對,兩根110V~~1.2KW的串聯,加入220V,功率有2.4KW了。
吉圓電氣 QQ751673698
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1203 個
工控威望: 1747 點
下載積分: 7573 分
在線時間: 581(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-03-29
查看sanlihu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-02 14:54
圖片:
引用
引用第2樓sanlihu于2013-09-01 17:53發表的  :
前面電熱管220V~~~1.2KW,它的電阻等于40.3Ω,后面電熱管110V~~~1.2KW,它的電阻等于10.1Ω�?隙ú煌ɑQ。
前面電熱管放到后面用,電流和功率都變小,發熱量不夠。
后面電熱管放到前面用,電流和功率都變大,很可能燒毀。