slgk2012
沒有簽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 485 點
下載積分: 3886 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2013-03-19
最后登錄: 2024-07-07
查看slgk2012的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-01 10:23
圖片:
兩種加熱管分別為:220V和110V,功率都為1.2KW,請問用這兩種加熱管有什么區別,電流、發熱量是否一樣?
對于那些公式我也知道,對稱三相交流家用電器功率的計算方法是:
有功功率(W)P=跟號3*電流*交流電壓*功率因素(COS)
無功功率(VAR)Q=跟號3*電流*交流電壓*功率因素(SIN)
視在功率(VA)S=跟號3*電流*交流電壓
但我想問的是,兩種加熱管可否替換,比如6根220v的可否換成6根110v的?
[ 此帖被slgk2012在2013-09-01 11:01重新編輯 ]
老怪
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 111 點
下載積分: 539 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-10-07
最后登錄: 2022-03-18
查看老怪的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-01 10:48
復習一下歐姆定律吧
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-01 17:53
前面電熱管220V~~~1.2KW,它的電阻等于40.3Ω,后面電熱管110V~~~1.2KW,它的電阻等于10.1Ω?隙ú煌ɑQ。
前面電熱管放到后面用,電流和功率都變小,發熱量不夠。
后面電熱管放到前面用,電流和功率都變大,很可能燒毀。
樓主留言:
6根整組更換也不行嗎?
吉圓電氣 QQ751673698
名無獨孤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 206 點
下載積分: 1292 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2016-12-11
查看名無獨孤的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-01 18:13
用兩根110V的電熱管串聯代替一根220v的電熱管
zidianxuanfe
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 133 點
下載積分: 576 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-09-01
最后登錄: 2023-09-09
查看zidianxuanfe的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-09-01 18:54
這樣的兩種發熱管不能互換。二樓的分析的太好了
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-09-01 19:30
引用
引用第3樓名無獨孤于2013-09-01 18:13發表的  :
用兩根110V的電熱管串聯代替一根220v的電熱管

電壓適合了,功率也不對,兩根110V~~1.2KW的串聯,加入220V,功率有2.4KW了。
吉圓電氣 QQ751673698
zhangxpjxh
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 134 點
下載積分: 608 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-08-28
最后登錄: 2016-07-31
查看zhangxpjxh的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-09-01 20:48
可以互換,前提是接線也要跟著變化
左側輸入電流為2*(1200/220)=10.9A,右側輸入電流為(1200/110)=10.9A,
即兩側的輸入電流一致,消耗掉的功率也就相等,發熱量也就是一樣的。
左側Q=U2/R*t也可以驗證兩邊的發熱量是一致的
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-09-01 22:42
兩種接法每條發熱管都是實際發出1.036KW的功率,每條發熱管都沒超壓,沒超電流所以可以這樣接.
hswangliqun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 351 點
下載積分: 2050 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間: 2009-08-24
最后登錄: 2024-11-09
查看hswangliqun的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-09-01 23:02
中性點最好接零
danguliuxin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 800 點
下載積分: 6329 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2012-12-02
最后登錄: 2023-08-16
查看danguliuxin的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-09-02 11:13
同意樓上的意見,接零
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-09-02 14:54
圖片:
引用
引用第2樓sanlihu于2013-09-01 17:53發表的  :
前面電熱管220V~~~1.2KW,它的電阻等于40.3Ω,后面電熱管110V~~~1.2KW,它的電阻等于10.1Ω?隙ú煌ɑQ。
前面電熱管放到后面用,電流和功率都變小,發熱量不夠。
后面電熱管放到前面用,電流和功率都變大,很可能燒毀。
吉圓電氣 QQ751673698