jack0510
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 333 點
下載積分: 5025 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2017-05-14
查看jack0510的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-07 18:30
我步進電機要求,先正轉5000脈沖然后馬上反轉5000個脈沖,來回運轉,直到按下停止。
我做了程序,但是返回來不行啊,先正轉沒問題,然后反轉就停了。
DPLSY要隔個掃描時間,這個一般怎么弄?????
我想簡單點,用了步進做的,條件用M8029,跳轉下一步,反轉,再用8029返回正轉,不行,只運行了正轉,后來用了延時過渡也不行。
[ 此帖被jack0510在2013-09-07 21:18重新編輯 ]
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 986 個
工控威望: 1142 點
下載積分: 18338 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-08-24
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-07 19:00
肯定可以,多看程序的問題出在哪里,還有正轉完成后的M8029驅動沒有?
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
200518
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 262 點
下載積分: 12923 分
在線時間: 421(小時)
注冊時間: 2012-06-05
最后登錄: 2024-05-06
查看200518的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-07 19:16
用M8029下降沿來控制方向信號,每轉5000個脈沖完成后交替方向信號......
libo
一滴汗水,一份收獲
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 897 點
下載積分: 11208 分
在線時間: 564(小時)
注冊時間: 2007-04-23
最后登錄: 2024-07-30
查看libo的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-07 20:50
延時啊