PLC為PNP的輸出脈沖如何與NPN型的驅動器連接?請教各位。謝謝。
改變自己東
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 150 點
下載積分: 11680 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2013-03-08
最后登錄: 2016-07-21
查看改變自己東的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-07 23:51
加中間繼電器,用輸出脈沖控制繼電器,再用繼電器來控制驅動器。
zhaodong000
在工控的道路上,繼續前進。感謝做工控的朋友們,我們風雨兼程,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 468 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2017-02-10
查看zhaodong000的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-08 06:51
一樓,正解!
crgtom
人生三寶:家庭,事業,健康。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 9670 點
下載積分: 97400 分
在線時間: 934(小時)
注冊時間: 2009-09-21
最后登錄: 2024-12-21
查看crgtom的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-08 06:57
用光偶
技術是有時效性的,一旦錯過了時效性,昔日人人求之不得的技術,最終會變成沒有多少作用的垃圾!
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1194 個
工控威望: 1739 點
下載積分: 7556 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-18
查看sanlihu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-09-08 08:19
用繼電器頻率低,用光偶成本高,不能直接聯么?
吉圓電氣 QQ751673698
bkkman
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 131 點
下載積分: 562 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-09-08
最后登錄: 2014-01-07
查看bkkman的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-09-08 08:52
可直接連接
王志勇愛媳婦
千里之行,始于足下。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 1642 點
下載積分: 4097 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2013-02-24
最后登錄: 2019-09-23
查看王志勇愛媳婦的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-09-08 09:01
其實NPN和PNP輸出就是低電平和高電平的問題!一樓的方法完全可以,我以前就是這樣做的!接線方式,也很簡單!
jun888006
我年輕需要你指點 但不需要你指指點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 2982 點
下載積分: 1841 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2011-03-17
最后登錄: 2024-04-01
查看jun888006的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-09-08 09:39
樓上都看清楚了  LZ說的是脈沖輸出 ,繼電器能有這么高的應答頻率?我建議更改PLC接線或驅動器接線,實在不行就需要用光耦合器轉換了,用繼電器是絕對不行的,要不選PLC怎么不選繼電器的?
電氣交流群:107855191
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1828(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-12-01
查看陳大圍的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-09-08 10:26
用高速光耦轉換
專心學工控技術,請各位幫忙指教
xumadc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 326 點
下載積分: 633 分
在線時間: 512(小時)
注冊時間: 2007-09-22
最后登錄: 2024-12-12
查看xumadc的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-09-08 11:48
一樓的方法試過嗎?不要想當然的回答,脈沖輸出居然用繼電器轉接?不要誤導初學者呀!高速光耦正解。
琴島工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 404 個
工控威望: 2631 點
下載積分: 7181 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2024-12-20
查看琴島工控的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-09-09 09:59
1樓真有才!
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-09-09 10:12
樓主用的什么驅動器居然只能是NPN輸入?一般的驅動器脈沖輸入信號都是差分輸入的,單端輸入NPN、PNP均可,要是只有NPN的話就需要轉換了,用高速光耦麻煩的話就用ULN2003轉換一下也行
  • «