樓主  發表于: 2013-09-10 22:00
我用的是三相步進電機+220V三相電機驅動器+FX1S-20MT,用DDRVI指令發脈沖。

[ DDRVI  D200 D220 Y0 Y7 ]

現遇到一個 速度(轉速) 問題,如上,D220 在20-1200之間(超過1200會堵轉,丟步),轉速基本沒變化。查網上資料說D8145,8146,8147,8148,可改變頻率和加減速時間,請路過的大神,幫講解下,讓學生少走彎路。


補:我用PLSR 測試,轉速和加減時間,都會有很明顯改變,證明不是電機和驅動的問題。
txl1860
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 192 點
下載積分: 1472 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-02-04
最后登錄: 2024-08-30
查看txl1860的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-11 19:20
這個是FX1  PLC 的一個弊端。他的特殊寄存器里有一個速度限制?梢研薷哪膫寄存器里面的值到20以下。