junln
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 153 點
下載積分: 672 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2020-06-03
查看junln的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-10 22:00
我用的是三相步進電機+220V三相電機驅動器+FX1S-20MT,用DDRVI指令發脈沖。

[ DDRVI  D200 D220 Y0 Y7 ]

現遇到一個 速度(轉速) 問題,如上,D220 在20-1200之間(超過1200會堵轉,丟步),轉速基本沒變化。查網上資料說D8145,8146,8147,8148,可改變頻率和加減速時間,請路過的大神,幫講解下,讓學生少走彎路。


補:我用PLSR 測試,轉速和加減時間,都會有很明顯改變,證明不是電機和驅動的問題。
junln
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 153 點
下載積分: 672 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2020-06-03
查看junln的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-10 22:35
補充一下


 




圖片怎么上傳哦,大神們指點一下
junln
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 153 點
下載積分: 672 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2020-06-03
查看junln的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-10 22:37
d8146值34464,是個什么意思哦,哪來的數值