會飛的怪獸
自信 自立 自強
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 2110 點
下載積分: 4588 分
在線時間: 664(小時)
注冊時間: 2013-01-17
最后登錄: 2024-11-01
查看會飛的怪獸的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2013-09-17 23:04
引用
引用第3樓luo76于2013-09-17 10:16發表的  :
你用的是絕對定位還是相對定位?

相對定位
熟悉三菱、信捷、臺達、歐姆龍等多種PLC編程,威綸、三菱、顯控等觸摸屏設計和自動化系統設計, 承接各種非標自動化設備的PLC程序開發,長期為客戶提供整套自動化方案,深圳或珠三角地區,歡迎加QQ 908643454
會飛的怪獸
自信 自立 自強
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 2110 點
下載積分: 4588 分
在線時間: 664(小時)
注冊時間: 2013-01-17
最后登錄: 2024-11-01
查看會飛的怪獸的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-09-17 23:07
引用
引用第7樓daquanyou于2013-09-17 17:11發表的  :
脈沖有可能丟失了,樓主是否是用脈沖+方向?
是啊,用的是國產伺服,檢查后發現丟了脈沖
14樓  發表于: 2013-09-17 23:10
引用
引用第11樓工控小生于2013-09-17 21:06發表的  :
用的什么PLC,曾經用信捷PLC 脈沖+方向 控制絲桿滑臺做定位有偏差,排除機械方面的原因一直找不到問題所在,后來借助一款帶 A B C相位監控指示燈的三相步進驅動器找到了原因,發現每次進給同樣的脈沖數再歸位,相位燈ABC停留的位置都不一樣,由此分析是PLC丟脈沖引起的,后來換用三菱1S系列機型實驗相位燈停留很準確,問題也引刃而解,可以監控一下每次脈沖準不準,有沒有丟失。

每次發的脈沖準,但是接受的脈沖不準
熟悉三菱、信捷、臺達、歐姆龍等多種PLC編程,威綸、三菱、顯控等觸摸屏設計和自動化系統設計, 承接各種非標自動化設備的PLC程序開發,長期為客戶提供整套自動化方案,深圳或珠三角地區,歡迎加QQ 908643454
新正電氣
承包無錫及周邊地區電氣工程
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 293 點
下載積分: 1163 分
在線時間: 847(小時)
注冊時間: 2009-10-04
最后登錄: 2024-10-14
查看新正電氣的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2013-09-18 00:16
把伺服電機和聯軸器分離,在伺服電機軸上做記號,看相同的脈沖,位置是否一致,在做進一步檢查
niujunpeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 211 點
下載積分: 4685 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2010-08-25
最后登錄: 2024-11-12
查看niujunpeng的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2013-09-18 07:00
取決于軸的精度,伺服的抗干擾能力
liyongpeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 148 點
下載積分: 608 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2013-08-27
最后登錄: 2014-10-17
查看liyongpeng的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2013-09-18 15:57
引用
引用第4樓子丑寅卯9于2013-09-17 11:38發表的  :
電機軸松動啦

樓主先檢查下聯軸
suucom
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 1355 點
下載積分: 11260 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-08
查看suucom的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2013-09-18 16:44
引用
引用第4樓子丑寅卯9于2013-09-17 11:38發表的  :
電機軸松動啦

以前遇到過,也是聯軸器松動...
會飛的怪獸
自信 自立 自強
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 2110 點
下載積分: 4588 分
在線時間: 664(小時)
注冊時間: 2013-01-17
最后登錄: 2024-11-01
查看會飛的怪獸的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2013-09-18 17:33
謝謝各位大哥的熱心幫助,問題已經解決了。
我用的是外接電源,現在改用內接電源,伺服就走地準了
應該是外接的電源有干擾,所以導致了這么奇怪的問題。
小弟再次表示感謝!
熟悉三菱、信捷、臺達、歐姆龍等多種PLC編程,威綸、三菱、顯控等觸摸屏設計和自動化系統設計, 承接各種非標自動化設備的PLC程序開發,長期為客戶提供整套自動化方案,深圳或珠三角地區,歡迎加QQ 908643454
yuewuhe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 402 個
工控威望: 1987 點
下載積分: 9251 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2013-07-27
最后登錄: 2024-11-06
查看yuewuhe的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2013-09-19 09:28
引起故障的原因有很多,同時一個異常點表現出的故障現象也是多種多樣,這都需要我們在檢修過程中去分析、判斷、排除、解決,從中享受到成功的快樂,同時我們自身水平也在不斷的提升。
周紅軍
學習,學習,再學習。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 573 個
工控威望: 725 點
下載積分: 11157 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2010-03-04
最后登錄: 2024-10-21
查看周紅軍的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2013-09-20 10:08
祝賀你的成功。
迷茫中
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 1178 點
下載積分: 1612 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2010-10-06
最后登錄: 2024-10-28
查看迷茫中的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2013-09-21 12:35
應該是干擾的原因,我們公司曾經就出過這種情況,每次都不準檢查了好久沒檢查出來什么原因,后來我發現是脈沖丟失了,模塊發送的脈沖與放大器接受的脈沖不一樣,更改成屏蔽線后就OK了
QQ 20471661
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2013-09-21 22:16
引用
引用第10樓jllnt0503于2013-09-17 20:12發表的  :
確認下干擾吧~ 我有次把設備抬到現場去,還沒啟動電機自己就轉了

加個濾波器還是略微有抖動,后來發現是和現場一臺充填機共用一個電源

引起的干擾

    樓主做什么行業的有充填機